太阳服务磁力泵安装前必须做好管路水压试漏检查。你做了么?_太阳服务泵阀
作者: 来源: 发布时间:2017-06-15
一、试验前检查
1、 试验前,应检查、校对压力表。采用的压力表必须符合规定要求。压力表不准代用,并需定期校正。
2、 检查增压泵是否完好,磁力泵与试验场地连接管畅通3、检查各电器开关、电器、线路是否完好,外壳是否有安全可靠接地装置。4、检查被试压工件表面有无缺陷,隔爆面无划伤、磕碰,查看各焊口是否已经完全焊接,不能用临时性的封闭装置封闭管口,法兰螺栓按要求上齐。1、管路下端与增压泵的开口连接,管路上端与带排气阀的盲板连接。打开排气阀后开启增压泵,待排气阀有水流出后关闭排气阀。2、缓慢增加压力,注意观察壳体的变化,发现异常,立即停止增压泵。3、先将压力升至试验压力的一半,保压10分钟后对管道进行一次系统的检查,如无问题升压至试验压力,否则需立即返修。4、打压过程中应防止假压现象,注意保压时间。一般要求保压30分钟不掉压。5、装有单向阀管路应按阀体方向进行打压,打压过程中要求无渗漏。6、在试验过程中如发现质量问题,应做好标识,撤出压力后返修。禁止在载压运行下焊接、敲打、紧螺钉等工作。1、水压试验完毕后,需及时泄压,不允许长时间带压放置。增压泵应切断电源,清理现场,整理工具,放好工装,并对试压装置相关部位上油保养,以防锈蚀。2、水压试验用的压力表不准代用,应妥善保管,定期校验。3、水压试验有专人操作,试验时,禁止无关人员进入工作场地。4、试验时,绝不允许跳跃式的增压,降压时应平稳逐渐地降低,以防止水压冲击而破坏管接头的密封。
只有做好以上几点,才能避免磁力泵安装好后,不会出现问题。